新装修好的房子,冬天地暖开了近2个月,发现卫生间门口的地板起拱,请装地板的公司来人把地板掀开后发现水泥层上有大面积潮气,地板掀开后几天水泥地上的大部分湿气就散掉了。
供暖公司的人说锅炉的压力是正常的,说明地暖水管没有漏;另外上水管路打过压,也没有漏的地方,唯一没查的是下水管路。
这两天重新铺好地板之后,发现卫生间门口的地板防潮垫下又开始有潮气了,愁死人了,哪位大侠能帮忙分析分析看呀,谢谢啦!
1253_2255730_36705fd0d87f7c39_conew1.jpg
1253_2255730_cbceb0e4eb0c2552_conew1.jpg

回复

使用道具 举报

二狗子发表于 2015-2-10 16:48:59 | 显示全部楼层

考虑下是不是卫生间防水没做好!
回复

使用道具 举报

低调的小叮当发表于 2015-2-10 16:51:43 | 显示全部楼层

快过年了搞成这个样子真糟心,赶紧修吧
回复

使用道具 举报

不会游泳的鱼发表于 2015-2-10 17:45:25 | 显示全部楼层

很可能是像一楼说的,卫生间防水没做好导致的,我一个朋友家的情况跟这个差不多
回复

使用道具 举报

George发表于 2015-2-10 18:11:23 | 显示全部楼层

装修师傅说一般有2个原因:
1.卫生间过门铺设了反射膜和保温板,导致渗水到房间;
2.卫生间的防水没做好也有可能渗水;
回复

使用道具 举报

匹诺曹发表于 2015-2-10 18:12:01 | 显示全部楼层

如果是水管漏水,不会这么简单的。建议你几天不要用卫生间,如果地面干的就说明防水没做好。
回复

使用道具 举报

frozen发表于 2015-2-10 18:13:18 | 显示全部楼层

几天不用卫生间,人不得憋死啊 ,哈哈哈哈
回复

使用道具 举报

网络你我她发表于 2015-2-11 07:19:46 | 显示全部楼层
   卫生间铺地暖前做过防水不漏,大家一般都重视这个,铺地暖后的二次防水大家往往被忽视掉,二次防水更应该做的好一点,而且要用柔性防水。(注:因为俺是专业做雨虹防水的,多说容易被人误解,被认为是巧赚钱, 地板鼓起也就不足为奇了)
  卫生间门口最好用水不漏粘接,防范内水外溢,许多新房装修好不通暖气的大有人在,只认为水不漏防水就行的业主也不在少数,防水被街头游击队拿来糊弄人的也不在少数,主料用的少,以水不漏为主的都是在祸害人,因为人家的防水做出来是相当便宜的,价格优势大,还能赚不少钱。如果地面讲究主料干后做二遍就亏很多( 茶余饭后话家装 ),唯独俺外加保护层,只为好上加好。